发布

微信登录

微信扫一扫,快速登录

消防水泵房及消防水泵安装、验收精华汇总

 / 倒序浏览   © 文章版权由 dbcodeadm 解释,禁止匿名转载

#楼主# 6 天前

跳转到指定楼层

1.水泵安装施工方案

方钉百科

2.水泵安装视频教程

一、起重设备⑴泵重3t(电动起重设备)二、机组

3.水泵安装图片

⑴相邻两个机组及机组至墙壁间的净距(若为柴油机消防水泵,机组间净距再增加0.2m且应≥1.20m)

4.水泵安装示意图

①宜≥0.60m(电机容量<22kW)②宜≥0.80m(22kW≤电动机容量≤55kW)③宜≥1.20m(55kW<电动机容量255kW)⑵在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的就地检修通道

5.水泵安装规范

⑶主要通道宽度应≥1.2m⑷电器控制柜前通道宜≥1.50m三、消防水泵房采暖、通风⑴采暖应≥10℃(严寒、寒冷冬季结冰地区),采暖应≥5℃(无人值守)⑵通风宜6次/h四、消防水泵房

6.水泵安装图集16k702

⑴耐火不应低于二级(独立建造)⑵附设在建筑内时,应设置在地下一、二层及地上一层,或地下楼层(室内地面与室外出入口地坪高差≤10m)⑶附设在建筑内时,应采用2.0h+1.50h+甲级防火门,其疏散门应直通安全出口

7.水泵安装步骤

五、消防水泵的安装与验收1.消防水泵的安装调试⑴手动盘车,检查灵活性(小型管道泵除外):设备基础表面要平整光滑,并清除地脚螺栓预留孔内的杂物⑵水泵的安装操作:①分体安装:➊检查零部件尺寸,有无缺陷,然后清洗零部件

8.水泵安装规范国家标准

➋先安装水泵,再安装电机➌通过吊装将水泵就位后找平:小型泵利用水平尺测轴向水平和径向水平找平;大型泵利用水准仪和吊线法找正➍泵体固定,然后安装电动机:使水泵轴中心线与电机轴中心线处在同一水平线上②水泵的整体安装:。

9.水泵安装的工艺流程包括哪些

➊清除水泵底座的油垢,➋在基础上吊装水泵➌通过调整垫铁厚度(底座与基础间加垫铁)找平➍将消防泵轴线、进口和出口中心线调平,然后固定泵体③用地脚螺栓固定水泵④机组之间,机组与墙之间间距符合相应要求⑤机组基础平面尺寸:。

10.水泵安装时基础混凝土强度需要达到

➊基础平面应较机组底座四周各宽出100-150mm(无隔振安装)➋基础平面应较机组底座四周各宽出150mm(有隔振安装)⑥机组基础顶面标高:➊机组基础高出泵房地面≥0.1m(无隔振安装)➋机组基础高出泵房地面≥0.05.m(有隔振安装)

⑦泵房内管道管外底距地面距离:➊应≥0.2m(DN≤150)➋应≥0.25m(DN≥200)2.水泵检测验收要求:

⑴平稳运转,无不正常噪音震动⑵主、备泵、吸、出水管、以及水管上的各种阀体以及水锤消除设施等的规格、型号、数量应符合设计要求⑶控制阀应处于常开位置(吸水管、出水管上)⑷应采用自灌式吸水以保证全部有效储水被有效利用

⑸消防水泵应置自动启动⑹打开水泵出水管试水阀,主电源启泵时,水泵应能正常启动⑺主、备电源切换正常,主、备泵启动和切换正常,水泵现场和远程启停正常⑻水锤消除设施后的压力应≤1.4倍水泵出口设计工作压力(水泵停泵时)