医用洁净工程的供水系统除生活给水系统、生活热水系统、净化水(包含软水、纯水、去离子水、无菌水、酸碱水等)系统,还包括空调水系统的设计空调冷热水及冷凝水系统净化空调冷热水及冷凝水系统的设计参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736第8.5条的规定。
3.空调加湿的工作原理
当空调水系统负责区域较大或者可以设计成环形水路时,宜采用同程式系统,即至空调末端设备的各并联环路近似相等,阻力大致相同,流量分配较均衡,有利于水力平衡,可以减少系统的初调试工作当异程系统并联环路的水力不平衡率大于15%时,应设置必要的流量调节或水力平衡装置。
4.空调加湿功能原理
需要用阀门调节进行平衡的空调水系统,应在每个并联支环路设置可测量数据的流量调节或水力平衡装置当采用热水对新风进行预热时,对于严寒地区的预热盘管,为了防止盘管冻结,要求供水温度相应提高,不宜低于70℃空调加湿系统
5.空调机组加湿器类型
加湿器净化空调系统应满足洁净室全年相对湿度的需求,应在净化空调机组中设置加湿装置考虑到有水直接介入的加湿器容易滋生细菌、变质,因此对于净化空调系统,不应采用有水直接介入的形式加湿器材料应抗腐蚀,便于清洁和检查。
6.空调加湿器安装方法
净化空调系统常用的加湿装置主要有干蒸汽加湿器、二次干蒸汽加湿器(蒸汽转蒸汽)、电极式蒸汽加湿器、电热式蒸汽加湿器等,各种类型加湿器对比如下。
7.空调的加湿功能有用吗
01干蒸汽加湿干蒸汽加湿,其原理是对饱和蒸汽进行干燥处理,干燥的蒸汽经调节阀进入喷管喷出处理过程是等温加湿,空气与蒸汽仅发生湿交换加湿能力范围广,效率为95%相对湿度的精确控制 (±3%至5%)蒸汽分布均匀,能迅速在空气中被完全吸收,加湿效果好。
8.空调机组加湿原理
直接接自锅炉房或市政蒸汽,洁净度不易保证整套蒸汽供应系统的维护较易处理无喷水现象和噪声问题采用废热回收生产蒸汽,单位耗能量低
9.空调加装加湿器
02二次干蒸汽加湿二次干蒸汽加湿,其原理是利用一次蒸汽将软水或者饮用水加热产生洁净的二次蒸汽,经喷雾管喷出空气处理过程是等温加湿,是热湿交换,空气与蒸汽发生的热湿交换范围极广达99%相对湿度的精确控制 (±3%至5%)蒸汽分布均匀,能迅速在空气中被完全吸收。
10.空调配加湿器
使用洁净二次蒸汽,无病菌滋生问题整套蒸汽供应系统的维护较易处理无喷水现象和噪声问题采用废热回收生产蒸汽,单位耗能低
03电极、电热加湿电极、电热加湿,其原理是利用电能加热水,水被加热而产生蒸汽空气处理过程也是等温加湿,空气与水仅发生湿交换加湿能力3~120kg/h,加湿效率75-90%加湿迅速、均匀、稳定可以满足室内相对湿度波动范围≤±3%的要求。
高温杀菌,无此病菌问题结垢在加湿桶内,需定期清洗或更换加湿桶单位耗能量在三种方式中最高由于电极式、电热式加湿器能耗较高,基于节能考虑,宜选用干蒸汽加湿器或者二次干蒸汽加湿器,因此,建议医院设置集中洁净蒸汽供应系统,不应直接采用锅炉蒸汽。
冬季净化空调加湿量可按室内外空气的含湿量差和新风量进行计算;加湿给水量(或蒸汽量)可按产品提供的加湿效率进行计算当采用电极式或者电热式加湿器或者蒸汽转蒸汽加湿器时,加湿水质应达到生活饮用水标准电极式加湿器不应采用纯水,电热式加湿器可采用纯水。
当采用纯水时,加湿水管宜选用不锈钢管当给水硬度较高时,加湿用水应进行水质软化处理因为水的硬度过高,加湿过程中产生水垢,会造成加湿器的喷嘴堵塞而影响加湿效率,同时也会使电热棒或电极棒表面结垢,降低传热效率。
当采用蒸汽加湿器时,为避免蒸汽中含有锅炉水处理剂,宜采用蒸汽—蒸汽热交换器,以保证蒸汽品质进入加湿器入口的饱和蒸汽压力≤0.4MPa加湿用水或蒸汽的供应不应间断,以保证洁净室内的相对湿度的稳定蒸汽加湿器的凝结水,宜回收利用。
可以回到锅炉房的凝结水箱或者作为某些系统(生活热水系统)的预热在换热机房就地换热后再回到锅炉房凝结水系统应采取阻汽排水措施洁净园融媒体综合整理。*关注“洁净园”,获取更多价值干货!