1.水泵安装施工方案

方钉导航

2.水泵安装视频教程

水泵在安装过程中,各方面都要注意,今天就讲讲进出水口的几点注意事项1、安装进水管路时,程度段程度或向上翘    这样做会使进水管内凑集空气,下降水管和离心泵的真空度,使离心泵吸水扬程下降,出水量减少准确的做法是:其程度段应向水源方向稍有倾斜,不应程度,更不得向上翘起。

3.水泵安装图片

2、进水管路上用的弯头多    假如在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力并且弯头应在垂直方向转弯,不答应在程度方向转弯,以免凑集空气3、大口径离心泵配小水管送水    很多人认为这样可以提高离心泵实际扬程,离心泵的实际扬程=总扬程—丧失扬程。

4.水泵安装示意图

当水泵型号断定后,总扬程是必定的;扬程减小主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而丧失扬程越大,所以减小管径后,离心泵的实际扬程非但不能增加,反而会下降,导致水泵效率降落    同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会下降水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了丧失扬程,使实际扬程有所提高。

5.水泵安装规范

也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时,必定会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是必定的。

6.水泵安装图集16k702

只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力耗费也有适当增加但只要在额定扬程范畴内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率4、水泵进水口与弯头直接相连    这样会使水流经过弯头进进叶轮时散布不均。

7.水泵安装步骤

当进水管直径大于水泵进水口时,应安装偏心变径管偏心变径管平面部分要装在上面,斜面部分装在下面否则凑集空气,出水量减少或抽不上水,并有撞击声等若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。

8.水泵安装规范国家标准

5、装有底阀的进水管最下一节不是垂直的    如这样安装,阀门不能自行封闭,造成漏水准确安装方法是:装有底阀的进水管,最下一节最好是垂直的如因地形条件限制不能垂直安装,则水管轴线与程度面夹角应在60°以上。

9.水泵安装的工艺流程包括哪些

6、进水管的进水口地位不对    进水管的进水口进水深度不够时,这样会引起进水管四周水面产生漩涡,影响进水,减少出水量准确的安装方法是:中小型水泵进水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。

10.水泵安装时基础混凝土强度需要达到

7、出水管口在出水池正常水位以上   假如出水口在出水池正常水位以上,虽增加了水泵扬程,但减少了流量如因地形条件所限,出水口必需高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管成为虹吸式,下降出水口高度。

【版权声明】本图文为本平台原创或转载,由我们整理编辑,版权归原作者所有,我方对转载、分享内容、陈述、观点判断保持中立,仅供学习参考,如有异议,请联系告知,我们将在24小时内处理你可能有兴趣看看其他文章:。

要停止供暖了,这些你必须知道!揭秘19.5元/㎡的超低价地暖是如何做出来的?【地暖问题】地暖上铺地砖还是地板?您猜对了吗?使用地暖,家具摆放有讲究

微信群现已建立,欢迎广大热力专业人士加入进行交流,详情请点击下方“阅读原文”查看更多。

方钉导航

成为第一个回答人

B Color Link Quote Code Smilies
gbcodeadm

版主

  • 主题

    209

  • 帖子

    209

  • 关注者

    0

Copyright © 2001-2019 Comsenz Inc.  Powered by Discuz! X3.5  沪ICP备2021008143号-5