CJJ 145-2010《燃气冷热电三联供工程技术规程》核心内容解析

 / 倒序浏览   © 文章版权由 admin 解释,禁止匿名转载

#楼主# 5 天前

跳转到指定楼层
该标准由住房和城乡建设部发布,是我国首部专门规范燃气冷热电三联供(CCHP)系统设计、施工及验收的技术规程,旨在通过集成化能源利用提升能效、减少碳排放,适用于新建、改建的民用与工业建筑燃气三联供工程。

一、标准框架与核心要素

系统设计原则‌

明确“以热定电、梯级利用”的设计理念,要求根据建筑冷热负荷需求确定发电规模,优先满足基础负荷,余热用于制冷或供热,实现能源利用率最大化‌。
规定系统需具备自动控制功能,支持负荷跟踪与故障诊断,确保运行稳定性‌。

设备选型与配置‌

能源站设计‌:
燃气内燃机单机容量宜为800kW~1600kW,总装机容量按建筑负荷的70%~80%配置‌;
余热回收设备需匹配热源温度,高温烟气(≥400℃)优先用于发电,中低温烟气用于制冷或生活热水‌。
输配系统‌:
燃气管道设计压力≤0.4MPa时,管道材质可采用聚乙烯(PE)或钢骨架聚乙烯复合管;
冷却水管路需设置防结露保温层,保温材料导热系数≤0.035W/(m·K)‌。

施工与验收要求‌

燃气管道施工‌:
埋地管道回填前需进行100%气密性试验,试验压力为设计压力的1.5倍,稳压时间≥4小时‌;
架空管道支架间距≤3m,并设置防震补偿装置‌。
系统调试‌:
需进行72小时连续运行测试,验证发电效率、制冷/供热输出及环保指标(如NOx排放浓度≤100mg/m³)‌。

安全与环保措施‌

燃气调压站与锅炉房、变配电室等设施的防火间距需符合《建筑设计防火规范》GB 50016要求;
余热锅炉烟气排放需满足《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271,CO浓度≤100mg/m³‌。
二、应用价值与实施要点

提升能源利用效率‌

通过梯级利用,系统综合能效可达70%~90%,较传统分供系统节能30%以上,单位面积年耗电量降低40%~60%‌。
支持绿色建筑认证,符合国家“双碳”目标要求。

保障系统安全与可靠性‌

严格的燃气管道施工标准减少泄漏风险,自动控制功能可实时监测压力、温度等参数,及时预警故障‌。
余热回收设计避免能源浪费,同时降低设备运行温度,延长使用寿命。

推动行业规范化发展‌

填补燃气三联供领域的技术空白,与《城镇燃气设计规范》GB 50028等标准形成互补,构建“设计-施工-运维”全流程体系‌。
三、与其他标准的关联
与GB 50028的衔接‌:GB 50028侧重城镇燃气通用设计,而本标准聚焦三联供系统专项技术,两者在燃气管道设计、安全间距等要求上保持一致‌。
与环保标准的协同‌:在排放控制上,与GB 13271等标准配合,强化工程环保属性。
四、实施建议

企业落地步骤‌

第一步:评估建筑冷热负荷及燃气供应条件,确定系统规模与设备选型;
第二步:结合标准优化施工方案,重点控制燃气管道气密性试验与余热设备安装;
第三步:验收后建立运行维护档案,定期检查燃气系统与余热回收设备。

常见问题应对‌

负荷波动大:采用蓄冷/蓄热装置平抑峰谷差,提高系统稳定性;
燃气压力不足:增设调压站或选用低压燃烧设备。