发布

微信登录

微信扫一扫,快速登录

CJJ 166-2011《城市桥梁抗震设计规范》核心内容解析

 / 倒序浏览   © 文章版权由 admin 解释,禁止匿名转载

#楼主# 前天 21:06

跳转到指定楼层

1. 规范概述
发布与实施‌:由中华人民共和国住房和城乡建设部于2011年7月13日批准发布,2012年3月1日正式实施,标准编号为CJJ 166-2011,备案号J 1224-2011。
适用范围‌:适用于地震基本烈度6、7、8和9度地区的城市梁式桥及跨度不超过150m的拱桥;斜拉桥、悬索桥和大跨度拱桥可参照其设计原则。
技术架构‌:共11章,涵盖总则、术语符号、场地勘察、地震作用计算、抗震分析、构造细节设计等,强调结构抗震性能与安全冗余度。
2. 抗震设防体系
设防分类‌:桥梁按重要性分为甲、乙、丙、丁四类,对应不同抗震需求。例如,甲类桥梁需进行专门地震安全性评价。
两级设防标准‌:
E1地震(多遇地震)‌:结构保持弹性状态,基本无损伤,震后立即使用。
E2地震(罕遇地震)‌:允许有限损伤但需保证整体稳定,避免倒塌;甲类桥梁轻微损坏可修复,乙类桥梁需抢修后恢复功能。
设防目标‌:减轻地震破坏,避免人员伤亡,减少直接经济损失及交通中断导致的间接损失。
3. 关键技术要求
场地与地基处理‌:要求根据地震动参数区划图确定场地类型,对地基进行稳定性评估和处理,确保基础抗震性能。
地震作用计算‌:采用分项系数法和反应谱法,结合时程分析法补充计算,特别要求乙类及以上桥梁进行时程分析。
抗震构造细节‌:
延性构件设计‌:增强关键部位(如桥墩)的延性,防止脆性破坏。
减隔震装置‌:使用隔震支座或阻尼器,降低地震能量传递;新增性能检测要求以确保可靠性。
能力保护构件验算‌:确保非结构构件(如限位装置)在地震中优先耗能,保护主体结构。
4. 修订与更新
2019年修订‌:
新增“地震状况”作为独立设计状况,强化抗震设计的系统性。
强制要求抗震设计引用CJJ 166-2011,并新增单向受压支座的抗倾覆验算。
2021年局部修订‌:调整抗震分类体系和碰撞荷载参数,更新地震动峰值加速度取值,以适配第五代中国地震动参数区划图(GB 18306-2015)。
废止条款‌:自《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021实施后,部分强制性条文(如第3.1.3、4.2.1条)已废止,但核心框架仍有效。
5. 执行与资源
强制性条文‌:涉及抗震分类、地基处理、时程分析等核心内容,必须严格执行。
文档载体‌:除实体书籍外,提供电子版本,便于查阅与实施。

如需进一步了解具体条款(如抗震构造细节或修订对照表),可提供更详细的方向。