一、规程背景与适用范围‌
制定目的‌:规范城镇排水管道检测技术,统一评估标准,保障管网安全运行。
适用对象‌:既有城镇排水管道及其附属构筑物(如检查井、阀门井)的检测与评估。
技术原则‌:检测方法需符合国家现行标准,评估结果作为管网养护、修复的依据。
二、检测技术规范‌

检测方法分类‌

闭路电视检测(CCTV)‌:通过爬行器携带摄像机,实时传输管道内部影像,适用于结构性与功能性缺陷识别。
声纳检测‌:利用声波探测管道水下部分,适用于淤积、异物等非接触式检测。
管道潜望镜检测(QV)‌:通过检查井快速观察管道局部状况,操作简便但覆盖范围有限。
潜水检查‌:大管径管道满水时,潜水员直接触摸检测,需配合安全信号绳与通讯装置。

检测流程要求‌

前期准备‌:包括管道概况调查、设备校准、安全预案制定。
现场操作‌:摄像镜头移动轨迹需沿管道中轴线,偏离度≤管径10%;潜水检查需记录缺陷位置与特征。
影像记录‌:检测影像需清晰、连续,标注井号与缺陷位置,便于后续分析。
三、管道评估标准‌

缺陷分类与等级‌

结构性缺陷‌:影响管道强度、刚度的损伤(如裂缝、变形、错口),按严重程度分为1-4级。
功能性缺陷‌:导致过水断面变化的障碍(如沉积、结垢、异物),按阻水面积分为1-4级。
特殊结构‌:支管暗接、异物穿入等需单独标注,因其可能诱发管道开裂或渗漏。

评估指标‌

结构性状况‌:以裂缝宽度、变形率、错口位移量为关键参数,4级缺陷需立即修复。
功能性状况‌:以沉积物厚度、结垢面积、障碍物尺寸为指标,3级以上影响正常运行。
四、实施要点与注意事项‌
人员与设备‌:检测单位需具备资质,设备需定期校准;潜水员需体检合格,穿戴专业装备。
安全规范‌:检测前需封堵管道、降水处理,避免有害气体或渗漏风险。
成果报告‌:需包含检测影像、缺陷统计表、修复建议,格式符合附录要求(如附录A、B、D)。
五、典型应用场景‌
城市管网普查‌:采用CCTV与声纳结合,快速识别老旧管道的结构性损伤。
雨污混接排查‌:通过QV检测与潜水检查,定位支管暗接或异物穿入点。
灾后应急评估‌:暴雨后检测管道变形、渗漏,制定紧急修复方案。

如需具体条款(如缺陷代码表、检测设备参数),可进一步查阅标准原文或附录。