发布

微信登录

微信扫一扫,快速登录

CJJ252-2016 城镇污水再生利用设施运行、维护及安全技术规程

 / 正序浏览   © 文章版权由 admin 解释,禁止匿名转载

#楼主# 2026-2-15

跳转到指定楼层

《城镇污水再生利用设施运行、维护及安全技术规程》(CJJ 252-2016)是指导城镇再生水设施规范化运行的核心行业标准,自2017年5月1日起实施,适用于以城镇污水或污水处理厂二级出水为水源的再生利用系统。该规程由住房和城乡建设部发布,旨在保障再生水设施安全、稳定、高效运行,确保出水水质达标,支撑城市水资源循环利用体系建设。

一、规程适用范围与基本原则

适用对象‌

以城镇污水或二级处理出水为原水的再生水厂、输配管网及配套附属设施。
涵盖再生水的生产、储存、输送和用户端接口全过程。

基本要求‌

除执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
强调“预防为主、安全第一”,建立全过程风险防控机制。

⚠️ ‌注意‌:自《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022实施之日起,CJJ252-2016中第3.5.1、4.7.3、4.7.6、4.8.10条强制性条文已废止,实际操作中需同步参照新规范要求。

二、运行管理核心要求

制度建设‌

管理单位应制定管理制度、工作流程、操作规程和应急预案,并定期修订。
建立与污水处理厂、用水单位之间的沟通联动机制,供水异常时须提前通知用户。

人员资质‌

操作人员须经培训考核合格后方可上岗,确保具备应急处置能力。

报表与记录制度‌

实行日、月、季、年度运行报表和报告制度,内容包括:
生产指标(水量、水质、产水率)
能源与药剂消耗
工艺控制参数
成本核算与运行分析
中控室应生成参数曲线并保留数据至少一年。
三、安全技术关键控制点

水质监测与检验‌

在总进水口和总出水口设置水样监测点,根据工艺需求增设过程监测点。
强调在线监测系统维护与化验室规范管理,确保数据真实可靠。

消毒与清水池管理‌

再生水必须经过有效消毒(如氯、紫外线、臭氧),防止病原微生物传播。
清水池应设溢流、排空和通风装置,防止滞留、滋生藻类或产生有害气体。

电气与自控系统安全‌

电气系统应符合防潮、防爆、接地保护等要求。
自控系统需保证稳定性,防止误操作导致工艺中断或设备损坏。

设备台账管理‌

建立完整的电气、仪表及机械设备台账,内容包括:
安装与维护说明书
累计运行台时记录
维修保养记录
备件库存与点检记录

交接班制度‌

交、接班人员应对运行状况逐项交接,接班人员需做班前安全讲话并签字确认。
四、极端天气应对与应急管理
针对暴雨、台风等极端天气,应制定专项应急预案:
加强厂区排水系统巡查,防止内涝;
对关键设备(如泵房、配电间)采取防水、防雷措施;
提前储备应急物资,确保断电情况下可启动备用电源;
与市政排水系统联动,及时调整进水负荷。