一、总则与基本要求

适用范围‌
本规程适用于新建、改建和扩建的污水处理卵形消化池工程设计、施工、验收及运行维护,强调对污泥厌氧消化过程的规范管理。

结构设计原则‌

混凝土强度等级‌:预应力结构构件不低于C40,非预应力构件不低于C30。
抗渗要求‌:根据最大水头与混凝土厚度的比值确定抗渗等级(P4/P6/P8),严禁使用氯盐类早强剂。
验算要求‌:需进行承载力、倾覆稳定性及抗震验算;变形控制需满足竖向直径变形率≤5%。
二、关键设计参数

几何尺寸与容积‌

典型卵形消化池单座有效容积可达8000m³,直径23m,高度35.2m。
池体采用钢制(如16MnR材质)或混凝土结构,需配置导流筒(直径700mm,高度28m)。

污泥处理系统‌

进泥系统‌:由浓缩污泥泵提升至池顶,管径DN200,流量70m³/h。
排泥系统‌:采用顶部溢流排泥,设置套筒阀(DN200)防止负压。
搅拌系统‌:机械搅拌机(如斯特林MFS6型)搅拌容量3600m³/h,功率23kW,2.2h完成全池循环。

温度控制与沼气利用‌

加热循环‌:当污泥温度低于设定值时,通过循环污泥泵(流量210m³/h)和热交换器加热。
沼气产量‌:按有机物分解率40%计算,典型产气量0.9m³/kgVSS·d,可用于发电或锅炉供热。
三、施工与验收要点

材料与工艺‌

混凝土浇筑需满足抗渗试验要求,预应力张拉工艺应符合《城镇污水处理厂工程施工规范》GB 51221-2017。
管道安装需进行抗浮稳定性验算,公式:
𝐹
𝐺
.
𝑘
=
𝐹
𝑠
𝑤
.
𝑘
+
𝐹
𝑤
.
𝑘
+
𝐺
𝑝
(
𝐾
=
1.10
)
F
G.k
        ​

=F
sw.k
        ​

+F
w.k
        ​

+G
p
        ​

(K=1.10)
其中,
𝐹
𝐺
.
𝑘
F
G.k
        ​

为抗浮永久作用标准值,
𝐹
𝑠
𝑤
.
𝑘
F
sw.k
        ​

为浮托力,
𝐺
𝑝
G
p
        ​

为管道自重。

验收标准‌

执行《城镇污水处理厂工程质量验收规范》GB 50334-2017,重点检查结构变形、密封性及设备运行效率。
四、运行维护要求

日常管理‌

搅拌频率:每2~5h全池搅拌一次,确保污泥浓度波动≤10%。
沼气净化:需脱除硫化氢(H₂S)和水分,采用干式或湿式脱硫塔。

安全措施‌

定期检测池内甲烷浓度,防止爆炸风险;排泥时需监控液位变化,避免负压形成。
五、政策与标准衔接
本规程与《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》 相衔接,强调规模化污水处理设施的标准化建设,推动乡镇污水治理从“有没有”向“好不好”转变。