<span style="color: green;"><span style="color: green;">众所周知,通常普通空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。对精密空调来讲,其情况却大不相同,主要是消除机房设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。那么,什么才是精密空调呢?今天就再来科普一下。</span></span><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/0wlu0lo7q2FPiahGwK3yss1HtBExC5N0Q1d3Fv1pANoD9ZFLDltUzBvUtwW69YygOPPjQgmseS2RsJ9C7ZWuticg/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">精密空调原理</span></strong></span><span style="color: green;">精密空调也是空调,原理其实和普通空调差不多。压缩机吸入制冷剂蒸汽、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。</span><span style="color: green;"><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/Oh6tTbwcSRdNmQibX8WT5hFwPlKicd22ucDEALV9eAWMWugZicYQ24g9EpAQicvmQ09FbZVHZTibAILL3nKtiaJsC9vw/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">精密空调的7个特点</span></strong></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">1,热负荷变化</span></strong></span><span style="color: green;">通常要在10%~100%之间变动,对于随着系统规模扩大,空载设备将会动态退出或者设备根据进度并未完全上电造成的。因此,机房精密空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。</span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">2,送风方式</span></strong></span><span style="color: green;">由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。</span><span style="color: green;">机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用精密空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房专用精密空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。这是机房理想的送风方式。当然,机房送风形式要与设备散热形式一致。</span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">3,过滤</span></strong></span><span style="color: green;">通常标准型机组中,空气过滤器均采用初、中效过滤,而在一些进口的特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置,根据用户需求选用(如净化手术室等就选用亚高效过滤器)。只要用户要求,过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级。一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器,B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器。然而,舒适性空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效率,也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降。</span><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/Oh6tTbwcSReibagKxibmyia6GRKTvBUdbBibvgOZ3bhJIehf15cfFp0mPZmh2npugAWomXIQVLibib3mn0SdSH1BPsOw/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;"> 4,可靠性</span></strong></span><span style="color: green;">针对机房精密空调系统高可靠性的要求,机房专用精密空调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施,例如设置后备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断,实时对已经出现或将要出现的故障发出报警,自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单元。众所周知,机房专用精密空调的控制系统功能比舒适性空调完善得多。</span><span style="color: green;">控制系统的性能与空调系统技术经济性能密切相关。不少机房专用精密空调机生产企业专门开发一系列的控制器作为空调系统的组成部分。采用电子控制器或微机控制已经十分普遍,有些企业已经把模糊控制技术应用在计算机房专用空调系统中。</span><span style="color: green;">机房专用精密空调机组均采用先进可靠的微电脑控制系统。控制系统由两大部件组成,即智能控制器I2-manager和操作显示器组件Tmaster。控制器提供强大的模拟和数字控制能力,可以满足广泛的监测和控制功能,包括实时钟、RS232/RS485通信接口以及标准的网络连接。大屏幕液晶多制式显示器,可显示地道的中文,更加适合中国用户需求。操作人员可通过键盘/显示器组件查询设备运行状态及各种故障记录,调整设定参数,保证最高的运行效率。</span><span style="color: green;">控制系统可以控制同一机组内各台压缩机分时启动,降低启动电流,均衡同一机组内各台压缩机的工作时间,防止压缩机频繁启动。多台机组可互相串联,互为备份。多台机组可自动分时启动,降低启动电流,均衡不同机组的工作时间。这样,有利于提高专用空调机组的寿命和运行的可靠性。</span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">5,全年制冷</span></strong></span><span style="color: green;">无论是大、中型计算机,还是程控交换机,都要求空调机全年制冷运行。而冬季的制冷运行要解决稳定冷凝压力和其它相关的问题。多数机房专用空调机能在室外气温降至-15℃时仍能制冷运行,而采用乙二醇制冷机组,可在室外气温降至-45℃时仍能制冷运行。与此形成鲜明对比的是舒适性空调机或常规恒温恒湿机,在此种条件下,根本无法工作。</span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">6,系统设计</span></strong></span><span style="color: green;">如果把舒适性空调机用作机房精密空调系统,由于机房要求其运行点为:冬季:20±2℃,夏季:23±2℃,而舒适性空调机的设计点温度一般为27℃,所以机组的实际供冷能力一般比样本标明的额定值低10%~25%。此外,运行点偏离设计点时,在一定程度上机组的部分机件性能由于偏离了最佳运行点,从而影响了机组整体的匹配状态,不利于机组性能的充分发挥和高效率运行。然而机房专用精密空调机,由于把运行点作为设计点,因而机组始终处于最佳运行点,这就从根本上避免了这些问题。</span><span style="color: green;">综上所述,根据机房负荷特性及特点,就需要设计出一种将这些要求综合于一体的空调机,实现以处理干冷却工况为主的空气处理过程。</span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">7,使用寿命</span></strong></span><span style="color: green;">一般机房专用精密空调厂家的设计寿命是10年,连续运行时间是86400小时,平均无故率达到25000小时,实际运用过程中,如果使用环境良好,再加上维护到位, 机房专用精密空调可运行15年左右。</span><span style="color: green;">根据国家家电行业标准,舒适性空调机的基础设计寿命每年按运行半年计算,为3年时间,无连续运行时间指标,平均无故障时间5000小时,只适合于间断运行,在实际使用过程中,舒适性空调机可连续运行的时间为3~5年,比机房专用精密空调相差3倍。在实际使用过程中,也因工作环境不同导致其使用寿命有不同的变化。</span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">精密空调分类</span></strong></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">按出风方式分为:</span></strong><span style="color: green;">上出风、下回风,下出风、上回风,上出风、侧回风。</span></span><span style="color: green;"><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/Oh6tTbwcSRdNmQibX8WT5hFwPlKicd22ucQokYiaPjACCCT6ynaaASVmfLmYk6ampI5QA4UgEwd0UtpDiaMYov11dw/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></span><span style="color: green;"><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/Oh6tTbwcSRdNmQibX8WT5hFwPlKicd22ucuhL72T3yRxQnXd8YyC5wwIicmLwaFJZylVHD1ErK1icG51xuIQ20BO4w/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></span><span style="color: green;"><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/Oh6tTbwcSRdNmQibX8WT5hFwPlKicd22uc1Vn8leFwPmken97NlR1ib5ZVAtSBVibknuMVm7OriaDtnyUnhGv29TkdA/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">按冷却方式分为:</span></strong><span style="color: green;">风冷空调和水冷空调。</span></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">水冷空调又分为:</span></strong><span style="color: green;">冷冻水冷却和冷却水冷却。</span></span><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/Oh6tTbwcSRdNmQibX8WT5hFwPlKicd22ucuVEZ6PZRrW4sIorntybjd1s9NCGJh1tmQRLtia8G1smufmxTZxSfraQ/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">精密空调的组成</span></strong></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;">风道系统:</strong><span style="color: green;">电动机、风机、空气过滤器、风量的调节。</span></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;">加湿装置:</strong>红外线加湿(高强度石英灯管、不锈钢反光板、不锈钢蒸发水盘、温度过热保护器、进水电磁阀、手动阀门、加湿水位控制器)电极锅炉式加湿(电极锅炉、蒸气喷雾管、进水电磁阀、排水电磁阀、水位控制器)。</span><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/Oh6tTbwcSRdNmQibX8WT5hFwPlKicd22ucaUsFfpdZ3zdI7icqEk5QvI4hpVibavicVGbegdTNgn0ia11crzLCBtwq9A/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;">制冷系统:</strong>压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀。此外还有辅助零件:储液罐、单向阀、视液镜、风机调速器、高低压检测开关、干燥过滤器、管路电磁阀等。</span><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/Oh6tTbwcSRdNmQibX8WT5hFwPlKicd22uckeAbjZxJUZL3MOpynrKecZPdGpwfMsZnl1he0FCTnSM59N64hjKHNg/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">精密空调的简便计算方法</span></strong></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;">方法一:功率及面积法:</strong></span><span style="color: green;">Qt=Q1+Q2</span><span style="color: green;">Qt总制冷量(kw)</span><span style="color: green;">Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8)</span><span style="color: green;">Q2环境热负荷(=0.18KW/m²X机房面积)</span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;">方法二:面积法(当只知道面积时):</strong></span><span style="color: green;">Qt=S x p</span><span style="color: green;">Qt总制冷量(kw)</span><span style="color: green;">S 机房面积(m²)</span><span style="color: green;">P 冷量估算指标</span><span style="color: green;">下表为大概冷负荷指标,依此算出大概冷量后,以确保合理的冷量配备。</span><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/Oh6tTbwcSRdNmQibX8WT5hFwPlKicd22uc76f5lpX9eOFj1Zdl8CibArMpVEWD3XJAjZTxzkOpHOOSkxRP2WpLLxg/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;">机房设备负荷:服务器500台,机房需要总设计电量60KW,机房面积:70M²,按功率及面积法计算,公式如下:</strong></span><span style="color: green;">Qt=Q1+Q2</span><span style="color: green;">Qt=总制冷量(KW)</span><span style="color: green;">Q1=室内设备负荷(=设备功率60KW)</span><span style="color: green;">Q2=环境热负荷(=0.15KW/㎡×机房面积)</span><span style="color: green;">Qt=60KW+(0.15KW/㎡×70㎡)=60KW+10.5KW=70.5KW</span><span style="color: green;">建议使用:两套显冷量为35 KW 的设备,同时运行,或者选用三套,两用一备使用。</span>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;">来源:<span style="color: green;">制冷空调换热器</span></span></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">免责声明:</span></strong>以上内容源于网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请您告知我们将及时处理!</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><img src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/mBH6deZvglNA3ymRAnJhXdflWvRoKqr1MvSMobwx0iafv66sMzfRLHiatDWxn1cw85rh7npnZiav0nkvf1pS1UqBg/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></span></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;">知识星球已持续上传资料1360天!</strong></span></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/yqVAqoZvDibFa8hbzHetsNTXuYCBmRffsYZ8PRWZtwBxfyibqc9iaXu1bJLt4NAtw2NIxWNJ4GoKakhs0Qlyz3MMw/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></p><span style="color: green;">知识星球APP内的文件均支持手机在线阅读及电脑下载,</span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;">现有VIP会员2700+位,</strong></span><span style="color: green;"><span style="color: green;">包括</span><span style="color: green;">洁净室技术、</span><span style="color: green;">项目管理、</span><span style="color: green;">生产工艺、<span style="color: green;">标准规范、</span></span><span style="color: green;">工程图纸、培训课件、选型样本、行业调研、厂务运维、BIM族库等</span></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">18500+</span></strong></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">份文件可供下载</span></span></strong></span><strong style="color: blue;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">学习</span>,</span></strong><span style="color: green;"><span style="color: green;">涵</span>盖<span style="color: green;">电子半导体、</span><span style="color: green;">液晶面板、</span><span style="color: green;">医疗制药、生物制药、医疗器械、食品、化妆品、锂电池、太阳能电池、薄膜新材料、数据中心</span><span style="color: green;">、生物安全实验室</span><span style="color: green;">、动物实验室等行业</span>领域,内容<span style="color: green;">覆</span>盖项目规划、设计、采购、施工、调试、运维、节能等应用场景。</span><img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/c6gqmhWiafyr9hQWuUCPvGMbftRydTk26FiciaPxuMDcoaHhebibc0r4ia4Gr038VdWWRLeomqc8tNTt3pviaUVsvjxg/640?wx_fmt=gif&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;">
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">知识星球VIP会员精品资源</span></strong></span></p><span style="color: green;">1、用到洁净室的各行业之生产工艺</span>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">2、洁净室项目管理&机电系统技术</span></span></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">3、厂务管理&</span><span style="color: green;">二次配</span></span></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">4、百级洁净室运维管理</span></span></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">5、洁净室及动力系统计算选型</span></span></p><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">6、<strong style="color: blue;">BIM族</strong><strong style="color: blue;">库&BIM技术应用</strong></span></strong></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">7、选型样本专题</span></strong></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">8、洁净室设计图专题</span></strong></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">9、预算造价&洁净室技术标</span></strong></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">10、<strong style="color: blue;"><span style="color: green;">机电系统技术</span></strong></span></strong></span><span style="color: green;"><span style="color: green;">11、半导体建厂专题</span></span><span style="color: green;"><span style="color: green;">12、药厂专题(GMP认证、4Q)</span></span><span style="color: green;">13、锂电池&转轮除湿</span><span style="color: green;">14、制药&生物制药</span><span style="color: green;">15、医疗器械</span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">16、技术标、施工组织设计资料</span></strong></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">17、<strong style="color: blue;">项目管理专题</strong></span></strong></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">18、洁净手术室专题</span></strong></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">19、洁净室技术专题</span></strong></span><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">20、实验室专题</span></strong></span><span style="color: green;"><span style="color: green;">21、太阳能电池片专题</span></span><span style="color: green;"><span style="color: green;">22、锂电池厂建专题</span></span><span style="color: green;"><span style="color: green;">23、转轮除湿专题</span></span><span style="color: green;"><span style="color: green;">24、动物房专题</span></span><span style="color: green;"><span style="color: green;">25、数据中心暖通系统设计</span></span><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">26、图纸图集标准规范</span></strong><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">27、洁净室运维、维保专题</span></strong><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">28、洁净室系统详解培训课件</span></strong><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">29、洁净室检测与调试培训课件</span></strong><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">30、洁净区空调系统设计方案</span></strong><span style="color: green;"><span style="color: green;">31、洁净室培训专题资料</span></span><span style="color: green;"><span style="color: green;">32、设计施工验收规范专题资料</span></span><span style="color: green;"><span style="color: green;">33、FFU应用方式及相关的问题</span></span><span style="color: green;"><span style="color: green;">34、FFU在电子超净工程中应用</span></span><span style="color: green;"><span style="color: green;">35、半导体工厂(FAB)大宗气体系统的设计</span></span><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">36、氮气、氩气管道安装作业指导书</span></strong><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">37、某半导体公司氮气压缩空气工程设备管道安装施工方案</span></strong>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">38、干盘管与湿盘管的区别及选型注意事项 </span></strong></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">39、电子超纯水系统工程设计方案</span></strong></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">40、MAU+FFU+DCC系统</span></strong></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;">现已上传18500+份洁净室相关的文件可供查阅及下载,每天持续更新...</strong></span></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">↓↓扫码加入会员↓↓</span></strong></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><img src="data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version=1.0 encoding=UTF-8%3F%3E%3Csvg width=1px height=1px viewBox=0 0 1 1 version=1.1 xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink%3E%3Ctitle%3E%3C/title%3E%3Cg stroke=none stroke-width=1 fill=none fill-rule=evenodd fill-opacity=0%3E%3Cg transform=translate(-249.000000, -126.000000) fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">加入会员,可下载星球内的18500+份资料!</span></strong></span></p>
|