发布

微信登录

微信扫一扫,快速登录

医疗洁净用房暖通空调的水系统设计

 / 倒序浏览   © 文章版权由 gbcodeadm 解释,禁止匿名转载

#楼主# 2024-9-19

跳转到指定楼层

    <div style="text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/d958b04aced648509c585d1cec55dea6~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1727186194&amp;x-signature=hRbJKo1tRTx11KNPw9bCDeQST5c%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></div>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">医用洁净工程的供水系统除生活给水系统、生活热水系统、净化水(包含软水、纯水、去离子水、无菌水、酸碱水等)系统,还包括空调水系统的设计。</span></span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">空调冷热水及冷凝水系统</span></span></strong></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">净化空调冷热水及冷凝水系统的设计参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736第8.5条的规定。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">当空调水系统负责区域较大或者可以设计成环形水路时,宜采用同程式系统,即至空调末端设备的各并联环路近似相等,阻力大致相同,流量分配较均衡,有利于水力平衡,可以减少系统的初调试工作。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">当异程系统并联环路的水力不平衡率大于15%时,应设置必要的流量调节或水力平衡装置。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">需要用阀门调节进行平衡的空调水系统,应在每个并联支环路设置可测量数据的流量调节或水力平衡装置。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">当采用热水对新风进行预热时,对于严寒地区的预热盘管,为了防止盘管冻结,要求供水温度相应提高,不宜低于70℃。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">空调加湿系统</span></span></strong></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">加湿器。净化空调系统应满足洁净室全年相对湿度的需求,应在净化空调机组中设置加湿装置。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">考虑到有水直接介入的加湿器容易滋生细菌、变质,因此对于净化空调系统,不应采用有水直接介入的形式。加湿器材料应抗腐蚀,便于清洁和检查。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">净化空调系统常用的加湿装置主要有干蒸汽加湿器、二次干蒸汽加湿器(蒸汽转蒸汽)、电极式蒸汽加湿器、电热式蒸汽加湿器等,各种类型加湿器对比如下。</span></span></p>
    <div style="text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p6-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/0a0c01b2d4d447dead88f316a428750b~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1727186194&amp;x-signature=WjVQ9E2CEfqr2Ea6Cl15iPU7VC0%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></div>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;">01</strong><span style="color: green;">干蒸汽加湿</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">干蒸汽加湿,其原理是对饱和蒸汽进行干燥处理,干燥的蒸汽经调节阀进入喷管喷出。处理过程是等温加湿,空气与蒸汽仅发生湿交换。加湿能力范围广,效率为95%。相对湿度的精确控制 (±3%至5%)蒸汽分布均匀,能迅速在空气中被完全吸收,加湿效果好。直接接自锅炉房或市政蒸汽,洁净度不易保证。整套蒸汽供应系统的维护较易处理。无喷水现象和噪声问题。采用废热回收生产蒸汽,单位耗能量低。</span></span></p>
    <div style="text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/231f2d12af90490f84ec711760cc3704~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1727186194&amp;x-signature=gpQxF3MUysNfhwiIyBOdYKpLiBA%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></div>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;">02</strong><span style="color: green;">二次干蒸汽加湿</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">二次干蒸汽加湿,其原理是利用一次蒸汽将软水或者饮用水加热产生洁净的二次蒸汽,经喷雾管喷出。空气处理过程是等温加湿,是热湿交换,空气与蒸汽发生的热湿交换。范围极广达99%。相对湿度的精确控制 (±3%至5%)蒸汽分布均匀,能迅速在空气中被完全吸收。使用洁净二次蒸汽,无病菌滋生问题。整套蒸汽供应系统的维护较易处理。无喷水现象和噪声问题。采用废热回收生产蒸汽,单位耗能低。</span></span></p>
    <div style="text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/d169116975c04ac082da056d6b9e5019~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1727186194&amp;x-signature=p1%2B8bAf%2BGAX322LZQJcwM6AxMpE%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></div>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><strong style="color: blue;">03</strong><span style="color: green;">电极、电热加湿</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">电极、电热加湿,其原理是利用电能加热水,水被加热而产生蒸汽。空气处理过程也是等温加湿,空气与水仅发生湿交换。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">加湿能力3~120kg/h,加湿效率75-90%。加湿迅速、均匀、稳定。可以满足室内相对湿度波动范围≤±3%的要求。高温杀菌,无此病菌问题。结垢在加湿桶内,需定期清洗或更换加湿桶。单位耗能量在三种方式中最高。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">由于电极式、电热式加湿器能耗较高,基于节能考虑,宜选用干蒸汽加湿器或者二次干蒸汽加湿器,因此,建议医院设置集中洁净蒸汽供应系统,不应直接采用锅炉蒸汽。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">冬季净化空调加湿量可按室内外空气的含湿量差和新风量进行计算;加湿给水量(或蒸汽量)可按产品提供的加湿效率进行计算。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">当采用电极式或者电热式加湿器或者蒸汽转蒸汽加湿器时,加湿水质应达到生活饮用水标准。电极式加湿器不应采用纯水,电热式加湿器可采用纯水。当采用纯水时,加湿水管宜选用不锈钢管。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">当给水硬度较高时,加湿用水应进行水质软化处理。因为水的硬度过高,加湿过程中产生水垢,会造成加湿器的喷嘴堵塞而影响加湿效率,同时也会使电热棒或电极棒表面结垢,降低传热效率。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">当采用蒸汽加湿器时,为避免蒸汽中含有锅炉水处理剂,宜采用蒸汽—蒸汽热交换器,以保证蒸汽品质。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">进入加湿器入口的饱和蒸汽压力≤0.4MPa。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">加湿用水或蒸汽的供应不应间断,以保证洁净室内的相对湿度的稳定。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">蒸汽加湿器的凝结水,宜回收利用。可以回到锅炉房的凝结水箱或者作为某些系统(生活热水系统)的预热在换热机房就地换热后再回到锅炉房。凝结水系统应采取阻汽排水措施。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;"><span style="color: green;">洁净园融媒体综合整理。</span></span></p>
    <p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;">*关注“洁净园”,获取更多价值干货!</span></p>


成为第一个回答人

B Color Link Quote Code Smilies
gbcodeadm

版主

  • 主题

    209

  • 帖子

    209

  • 关注者

    0

Copyright © 2001-2019 Comsenz Inc.  Powered by Discuz! X3.5  沪ICP备2021008143号-5