发布

微信登录

微信扫一扫,快速登录

#楼主# 2025-12-17

跳转到指定楼层

一、标准概述

JGJ/T 170-2009是由中国住房和城乡建设部发布的行业标准,自2009年12月1日起实施,旨在规范城市轨道交通列车运行对沿线建筑物振动及二次辐射噪声的控制与测量方法。该标准适用于新建、改建和扩建的城市轨道交通工程,强调对居民区、文教区等敏感区域的保护,确保环境振动与噪声符合公众健康和生活质量要求。

二、核心内容要点

适用范围与区域分类‌

适用对象‌:标准针对城市轨道交通(如地铁、轻轨)引起的建筑物振动及二次辐射噪声,覆盖振动频率范围1~200Hz,二次噪声频率范围16~200Hz。
区域分类‌:根据环境敏感度划分为五类区域:
0类和1类‌:疗养区、高级宾馆区、文教区及机关集中区域,对振动噪声要求最严格。
2类‌:居住、商业与工业混合区。
3类和4类‌:工业集中区及交通干线两侧,限值相对宽松。

振动与噪声限值‌

振动限值‌:以铅垂向Z振级(dB)为评价指标,不同区域昼间与夜间限值不同。例如,0类和1类区域昼间限值为65dB,夜间62dB;2类区域昼间70dB,夜间67dB;3类和4类区域昼间75dB,夜间72dB。
二次辐射噪声限值‌:以A声级[dB(A)]表示,如2类区域昼间≤41dB(A)、夜间≤38dB(A);4类区域昼间≤45dB(A)、夜间≤42dB(A)。
特殊建筑要求‌:音乐厅、古建筑等对振动敏感场所,需执行最高等级限值。

测量方法与技术要求‌

振动测量‌:
测点布置于建筑物一楼室内或基础外墙0.5m范围内,使用垂直拾振器,至少3个测点取平均值。
测试需覆盖昼间(06:00-22:00)和夜间(22:00-06:00),记录上下行各5趟列车通过时的最大加速度级。
噪声测量‌:关注建筑构件振动向空气辐射的声压波,采用1/3倍频程分析,按Z计权因子修正后评价。
数据记录‌:要求完整记录原始数据与处理过程,确保可追溯性。

评价与报告编写‌

评价方法‌:振动数据经1/3倍频程分析后,取各中心频率最大振级作为结果;噪声评价以列车通过时最大A声级为准。
报告要求‌:需包含测量条件、仪器参数、数据处理流程及结论,附图表说明。
三、应用场景与优势
应用场景‌:广泛用于城市轨道交通沿线居民区、文教区及商业区的振动噪声控制,尤其适合高密度城区的环境管理。
技术优势‌:通过分区限值和分频测量,精准识别振动源,减少对居民生活的干扰,支持可持续城市发展。
四、相关资源与参考
标准文本‌:可通过中国建筑工业出版社或在线平台获取完整规程,了解详细测量流程和案例。
延伸阅读‌:
《城市区域环境振动标准》(GB 10070-1988)补充通用振动限值。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)提供噪声管理参考。