标准概览与适用对象
- CJ/T 408-2012为城镇建设行业标准,规定了有机废物好氧堆肥过程中用于在线监测的氧气自动监测设备的术语与定义、型号、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装与贮存等。适用于堆肥现场的连续/自动氧含量测量与数据输出,为通风与工艺控制提供依据。
核心技术要求与指标
- 测量性能
- 量程:0~25% VOL;响应时间:≤20 s;测量误差:在5%~10% O2区间≤0.5% VOL,其余量程≤±2% VOL(标准气均匀性条件下)。
- 使用环境
- 探头工作环境温度:-20~90℃;主机:-10~50℃,<95%RH(无冷凝);变送器:-5~50℃。
- 传感器适应进气温度:5~50℃,并可承受接近饱和的湿度。
- 系统组成与功能
- 至少包含:气体采集系统、气体净化与除湿、采样泵、探头/传感器、信号转换与变送、数据显示与输出;应具备抽气泵自动开关功能,开闭频率可达≥10 次/min,以满足高频监测需求。
- 可靠性与寿命
- 氧气传感器使用寿命≥12 个月;变送器≥36 个月。
- 接口与布线
- 数据显示与输出通过信号电缆与计算机连接;信号输送电缆为4 芯屏蔽线。
- 安全与包装贮存
- 安全性按GB 4943;环境适应性按GB/T 2421.1、GB/T 2423.1(低温)、GB/T 2423.2(高温)、GB/T 2423.4(交变湿热)、GB/T 2423.10(振动);贮存相对湿度≤85%,且无腐蚀性气体与易燃易爆品。
试验与检验要点
- 性能检测:在标准使用条件下,以标准气体核验量程与误差;设备连续工作时间≥2 h。
- 传感器耐久:抽取10 只氧传感器样品,先通90% O2标准气连续 20 天,再通14% O2标准气;要求≥80%样品测量误差≤3.0% VOL。
- 变送器耐久:在25±5℃、96 h环境试验后,以标准气体测定;要求≥80%样品测量误差≤2.0% VOL。
- 环境与安全:低温、高温、交变湿热、振动后各部分功能应正常;安全性按GB 4943检测。
选型与工程配置建议
- 传感器类型与量程
- 堆肥工况高温、高湿、含尘与腐蚀性气体较多,氧化锆(ZrO2)氧传感器具备耐高温(常见可至250℃)、响应快、寿命长等优势,适合在线控制;选型量程建议覆盖0~25% VOL,并关注传感器在低氧(<5%)区间的响应与稳定性。
- 采样与防堵
- 采用不锈钢保护套+防堵进气孔/滤网结构,兼顾气体通达与抗堵塞;必要时配置气体净化与除湿单元,降低水汽与粉尘对传感器的影响。
- 输出与系统集成
- 工业现场优先选择4~20 mA或0~10 V模拟量,并支持RS‑485/Modbus等数字总线以便接入PLC/SCADA;布线采用4 芯屏蔽线并做好接地与干扰抑制;供电建议24 VDC并预留浪涌与过流保护。
- 维护与校准
- 结合工艺制定零点/量程校准计划;利用设备自带的故障监测/自检功能(如氧化锆探头的电气与传感链路自检)进行在线健康诊断;按传感器寿命≥12 个月进行预防性更换与备件管理。
#方钉文库# #方钉百科# #方钉工社# #方钉导航#
|