一、标准基本信息
标准号‌:CJ/T 394-2012
名称‌:电磁式燃气紧急切断阀(Electro-magnetic emergency shut-off valve for gas)
发布日期‌:2012年
实施日期‌:2012年(具体日期未明确,通常为发布后数月内)
发布机构‌:中华人民共和国住房和城乡建设部
归口单位‌:住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会
起草单位‌:林洲南方阀门股份有限公司(或株洲南方阀门股份有限公司,不同来源表述略有差异),中国市政工程中南设计研究院协助起草。
二、适用范围
适用于公称尺寸不大于DN300、最大工作压力不大于0.4MPa、工作环境温度范围为-20℃~60℃的电磁式燃气紧急切断阀。
主要用于城市燃气供应系统,在检测到燃气泄漏、超压、超温或断电等异常情况时,快速切断燃气管路,防止爆炸或中毒事故。
三、术语与定义
电磁式燃气紧急切断阀‌:由手动复位电磁阀和储能关阀模块构成,当接收到关阀信号时,通过储能关阀模块提供的安全特低电压脉冲驱动电流实现自动关闭,并且只能手动复位的阀门。
储能关阀模块(SCEM)‌:具有储存和释放电能的功能,在收到关阀信号时,自动释放储存的电能使阀门关闭的模块。
四、分类与型号
分类‌:
按结构功能和电气安全分为一体阀和分体阀。
按控制方式分为断电关阀型和信号关阀型。
型号编制‌:
型号示例:DRQF-25-0.4(表示公称通径DN25,公称压力0.4MPa)。
五、结构、材料与连接
结构‌:
由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、电磁铁、复位装置等组成。
采用先导式结构,确保阀门带压开启,动作顺畅。
材料‌:
阀体/阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢。
阀瓣:球墨铸铁。
阀杆:不锈钢。
密封件:丁腈橡胶(NBR)。
连接方式‌:
法兰连接:适用于DN25~DN400全口径范围。
螺纹连接:仅适用于DN25、DN32、DN40、DN50四种口径。
六、性能要求
密封性能‌:
阀门在正常工作状态下不允许有可见泄漏,密封性能需符合GB/T 13927标准。
紧急切断性能‌:
切断响应时间≤1秒,确保在危险发生时迅速切断气源。
耐压强度‌:
阀门需能承受1.5倍公称压力的水压试验,无渗漏或变形。
电气性能‌:
电磁铁线圈在85%~110%额定电压下可靠工作,绝缘电阻≥50MΩ。
环境适应性‌:
工作温度范围-20℃~60℃,防护等级IP65(户外防雨)。
七、试验方法
外观检查‌:目测阀门表面质量,无裂纹、砂眼等缺陷。
密封试验‌:
外密封试验:在1.1倍公称压力下,无可见泄漏。
内密封试验:在0.6MPa气压下,泄漏量≤0.1mL/min。
紧急切断试验‌:
通电或断电时,阀门应在1秒内关闭,切断响应时间符合要求。
耐久性试验‌:
阀门需通过5000次启闭循环,无泄漏或功能异常。
八、检验规则
出厂检验‌:每台阀门需通过外观检查、密封试验和紧急切断试验。
型式检验‌:在结构、材料或工艺变更时进行,包括所有性能指标。
九、标志、包装、运输与贮存
标志‌:阀门上应标明公称通径、公称压力、工作介质、流向箭头等。
包装‌:采用木箱或纸箱包装,内衬防震材料,避免运输中损坏。
运输与贮存‌:阀门应存放在干燥通风处,避免与腐蚀性物质接触。
十、应用场景
民用场景‌:家庭厨房、小区楼栋燃气入户管,联动家用燃气探测器,泄漏时自动切断。
商用场景‌:餐厅、酒店厨房总管路,联动厨房燃气报警器与排风系统。
工业场景‌:工厂燃气加热炉、化工车间燃气管路,联动压力开关与温度传感器。
十一、注意事项
阀门安装和维护需由专业人员操作,确保长期可靠运行。
标准引用的其他文件(如GB/T 1047、GB 3836等)需使用最新版本。