发布

微信登录

微信扫一扫,快速登录

CJ/T 307-2009《城镇排水设施气体的检测方法》标准概述

 / 倒序浏览   © 文章版权由 admin 解释,禁止匿名转载

#楼主# 2025-12-27

跳转到指定楼层

1. ‌标准基本信息‌
标准号‌:CJ/T 307-2009
名称‌:城镇排水设施气体的检测方法(Test Methods for the Gas from Town Wastewater Facilities)
发布日期‌:2009年4月7日
实施日期‌:2009年10月1日
发布机构‌:中华人民共和国住房和城乡建设部
归口单位‌:住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会
起草单位‌:广州市城市排水监测站(负责起草),联合全国多地排水监测站共同参与制定。
2. ‌适用范围‌
适用于城镇排水设施中气体的检测,包括:
可燃性气体(如甲烷)
有毒有害气体(如硫化氢、氧气、氨气、一氧化碳、二氧化硫、氯气、二氧化碳)
总挥发性有机物(TVOCs)
检测对象涵盖城镇污水、工业废水、雨水的输送管网、沟渠、泵站、污水处理设施及污泥处置设施等。
3. ‌检测气体种类与意义‌
主要气体‌:
可燃性气体‌:如甲烷,在排水管道中可能积聚,存在爆炸风险。
硫化氢‌:剧毒气体,易引发中毒事故。
其他有害气体‌:如一氧化碳、氯气等,对作业人员健康构成威胁。
检测意义‌:预防爆炸、中毒等安全事故,保障排水设施运行安全,支持环境保护和公共健康。
4. ‌检测方法分类‌
实验室检测方法‌:适用于精确定量分析,包括:
气相色谱法‌:用于甲烷等气体的定性定量检测。
分光光度法‌:如亚甲蓝分光光度法测硫化氢,纳氏试剂比色法测氨气。
其他化学分析法‌:如甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法测二氧化硫。
现场便携式检测方法‌:适用于快速筛查,包括:
电化学传感器法‌:用于硫化氢、氯气、氨气等气体的实时监测。
催化燃烧法‌:检测可燃性气体浓度。
光离子化检测法‌:测定总挥发性有机物。
5. ‌样品采集与质量控制‌
采样要求‌:遵循规范流程,确保样品代表性,避免污染。
质量控制‌:包括空白试验、平行样分析等,保证数据可靠性。
6. ‌应用场景与重要性‌
场景‌:排水管道维护、污水处理厂监控、应急事故调查等。
重要性‌:为安全生产提供技术依据,减少职业暴露风险,支持城市基础设施安全管理。
7. ‌标准规范性引用文件‌
引用多项国家标准,如GB/T 14668(化学试剂标准)、GB/T 18204.23(公共场所卫生检测方法)等,确保检测方法科学性和一致性。
8. ‌注意事项‌
检测需由专业人员操作,配备防护装备(如便携式空气呼吸器、安全带),遵守安全规程。
标准鼓励使用最新版本引用文件,以保持技术前沿性。
总结