16MG04《钢筋混凝土过梁》是内蒙古地区专门针对寒冷气候设计的过梁标准图集,核心是解决冷桥问题,采用L形截面设计,比普通矩形过梁更保温。
核心内容
适用场景:工业与民用建筑的门窗洞口,墙体材料包括烧结普通砖、灰砂砖等。
关键设计:
L形截面:翼缘宽度可调,有效减少冷桥,提高保温性能。
材料与配筋:混凝土强度C25-C30,钢筋采用HRB400/HPB300,支承长度不小于240mm。
施工方式:分现浇和预制装配式(常用),需注意缩尺宽度(如90墙过量宽度可取80cm)。
使用要点
设计年限:通常为50年。
强度要求:混凝土强度等级不应低于C25,支承长度不小于240mm。
施工规范:墙体预留洞、预埋管等应按设计要求设置,不得事后剔凿。
获取方式
官方渠道:通过内蒙古自治区工程建设标准化管理办公室或建筑标准发布平台获取。
在线资源:部分平台提供PDF或DOCX版本(如16MG02-05工程建设设计图集.pdf、16MG04钢筋混凝土过梁.docx)。
注意事项
地域适应性:图集考虑内蒙古气候、地质条件,材料选择需结合当地实际。
更新法规:设计时需遵循最新工程建设法规和标准。
专业咨询:复杂项目建议咨询专业设计人员。
|