你问的这个标准,确实是变频供水设备领域的核心依据,它规范了设备的制造、检验和运行要求,确保供水系统的安全和高效。

标准核心信息
标准号‌:CJ/T 352-2010
中文名称‌:微机控制变频调速给水设备
发布与实施‌:由中华人民共和国住房和城乡建设部于2010年10月21日批准,自2011年5月1日起实施。
替代关系‌:该标准为修订版,全部代替了原JG/T 3009-1993标准。
适用范围
适用场景‌:适用于城镇建设中采用微机控制与变频技术相结合的新型给水设备,主要用于生活、生产给水系统。
关键参数‌:工作压力不大于2.5MPa、水温不大于80℃。
不适用范围‌:不适用于采用变频电机或水泵集成变频器的设备及消防给水设备。
主要技术要求
结构布置‌:设备布局应合理,确保操作维护便利,检修通道宽度不小于0.8m,管路无交叉干涉,控制柜与水泵距离不大于5m。
功能要求‌:设备应具备小流量运行功能、手动/自动/远程控制功能、超压保护功能、水泵自动切换功能等。
性能要求‌:设备在连续运行时应稳定,无异常停机,轴承温度不超过80℃,泄漏量不超过3滴/分钟。
电气安全‌:绝缘电阻要求为冷态不小于20MΩ,热态不小于2MΩ;介电强度需通过1500V/50Hz电压1分钟的耐压试验。
标准意义

CJ/T 352-2010标准的实施,推动了变频供水设备的技术进步,提高了设备的能效、安全性和可靠性,对保障供水质量、促进节能减排具有重要意义。